강당

HOME > SOLUTIONS > 강당

강당

재실 수준이 유동적인 대형 공간

면적이 넓은 대형 공간들은 환기 시스템이 해결해야 할 또 다른 숙제가 있습니다. 많은 사람들 그리고 그들이 들고 들어오는 외투에서 다량의 먼지를 유발시키기 때문입니다.

공간이 거의 비어 있거나 사람들로 꽉 차있을 때도 쾌적함 유지를 위한 신선한 공기를 충분히 공급하기 위해서는 공간가변용량 또한 반드시 측정해야 합니다. 콘서트나 모놀로그와 같이 정숙을 요하는 순간에 관객들이 공연에 몰입할 수 있도록 거의 완전한 정적 상태가 필요할 수도 있습니다.

면적 300 m2 공기량 +/- 800 l/s (100명)

제안 설계 기능

• CO2-, 온도, 재실 센서로 실내 공기 기후를 모니터링
• 실내 제어기가 다른 실내 센서들이 보내는 메시지들을 수신하여 VAV 댐퍼를 제어
• 실내 환기 시스템은 환기량 제어를 통해 지속적으로 가동됨

OPTIVENT® ULTRA의 장점

• 사람들의 의복에서 발생되는 섬유 먼지들이 가득찬 강당에는 먼지에 강한 건축 방식이 필요합니다.
• 정확한 풍량 측정과 광범위한 환기 범위
• 공연이나 녹음 시에는 환기 소음의 억제가 필요함
• 일상 활동에 불편을 초래할 수 있는 유지보수 작업 최소화

Case Study: 비즈니스 센터 / 강당

계획 요령 / 체크리스트

•실내 최소 풍량: 150 l/s (바닥 면적 300 m²)
•실내 최대 풍량: 800 l/s (80명) vs 일반 규칙
•급기 덕트: 2x ø 315 mm (v=5,13 m/s, 최대 풍량)
•배기 덕트: 2x ø 315 mm (0,85 Pa/m)
•OPTIVENT® ULTRA: ULDA-5-315-1, 급배기용 (동일한 덕트 크기)
•소음기: BDER-44-031-090. 급배기용(소음기 바로 뒤에 xx dB(A), q=100 l/s and ΔP=80Pa)
•공기 패턴(디퓨져 DASH-100): 재실 구역에는 최대 풍량과 함께 최대 풍속 0,1 m/s

대형공간 목록: 비즈니스 센터/강당

공기 관리

• 소음기, 길이 900mm, BDER-44-031-090 (4개)
• Silencer, length 900mm, BDER-44-031-090 (4 pcs)

디퓨져 시스템

• 계단 뒤쪽에 설치되는 급기용 디퓨져(80개) DASH-100-0
• 배기 디퓨져(16 pcs). 깨끗한 배기 페인팅 HPKH-160-6-C 및 ATTC-125-160-1 자동화 시스템
• 룸 제어기(Modbus 통신 연결) STRA-04
• 변압기 STRZ-24-1
• CO2-센서 STRZ-18-1-2
• 외부 온도 센서 STRZ-05-4
• PIR 재실 감지기 STRZ-09-1